加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 实用文档

消防应急预案怎么写

时间:2024-04-29 02:17:50  来源:http://www.yijiawang.net  作者:admin

消防应急预案怎么写

首先就是 一、目的。 比如说为了贯彻落实啥精神或者什么的 二、单位概况。 就是你要制定预案的这个部位或者楼或者装置的情况,面积、人数、建筑结构啥的 三、灾情假设。 比如什么性质的灾难,比如因地震引起的火灾或者直接是火灾,造成的伤害,里面牵涉到你单位发生事故后的应急方案,就是各级部门的职责 四、演练时间。 具体到年月日时分 五、发生事故后的处理方案。 做什么事情,他做什么事情,你开水的,他救人的等等。 六、演练指挥机构 总指挥、副总指挥、现场指挥 七、演练讲评 做好记录

求消防演习方案

1、组织义务消防队员

2、制定演习方案:队列、领导讲话、报警、器材演练及灭火等;

3、器材准备,包括灭火器、水枪等,到时需演练器材使用;

4、场地准备;

5、资料备份,如照相、摄影等。

大致是这些,定了时间就可以,当然最好和消防队员们排演一下!

还有讲课用的

消防培训资料

一、

消防报审验收程序

有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。

二、 消防报审时应提供的资料:

装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书

三、 消防基础知识

1, 公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。

宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;

B,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;

C,把消防工作与生产放在同等重要位置;

D,加强消防意识,时刻保持警惕;

E,预防为主。

2, 消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。

3, 火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。

4, 燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。

5, 燃烧的三要素:

可燃物、助燃物及着火源。

防火的主要措施就是: 控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。

6, 建筑物耐火等级分几级?

根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。

7、商业物业消防安全布局有什么要求?

a, 附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。

b, 食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。

c, 自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。

d, 住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。

e, 商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。

8、商业物业安全出口有什么规定?

a, 商场安全出口数不应少于2个。

b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?

a, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,

b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。

c, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。

10、商业物业的疏散距离有哪些要求?

a, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。

b, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。

c, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。

11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?

a, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。

b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。

c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。

d, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。

e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。

12、装修材料分几级,分别指什么?

装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。

13、商业物业对装修材料有什么要求?

a, 商场地下营业厅的顶棚、墙面、地面以及售货柜台、固定货架应采用A级装修材料,隔断、固定家具、装饰织物应采用不低于B1级的装修材料。

b, 每层建筑面积3000m2或总建筑面积9000m2的商场营业厅,其顶棚、地面、隔断应采用A级装修材料,墙面、固定家具、窗帘应采用不低于B1级的装修材料。

c, 每层建筑面积1000m2~3000m2或总建筑面积3000m2~9000m2的商场营业厅,其顶棚应采用A级装修材料,墙面、地面、隔断、窗帘应采用不低于B1级的装修材料。

d, 其它商场营业厅,其顶棚、墙面、地面应采用不低于B1级的装修材料。

e, 当单层、多层商场装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可降低一级,其它装修材料的燃烧性能等级可不限制。

14、商业物业对消防栓配置有什么要求?

a, 设有单层、多层商场的公共建筑超过5层、底层设有商业服务网点的住宅建筑超过6层、其他民用建筑体积≥10000m3的应设有消火栓系统。

b, 高层商场和建筑面积大于300m2的地下人防商场应设有消火栓系统。

c, 室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(消防箱水带按20米计,水柱按10米计)

15、商业物业对自动喷淋灭火系统有什么要求?

a, 每层建筑面积3000m2或总建筑面积9000m2的单层、多层商场应设有自动喷水灭火系统。

b, 建筑面积大于500m2的地下商场应设有自动喷水灭火系统。

c, 设置在地下、半地下;设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统。

16、商业物业对火灾自动报警系统有什么要求?

a, 每层建筑面积超过3000m2的单层、多层商场应设有火灾自动报警装置。

b, 建筑面积大于500m2的地下商场应设有火灾自动报警系统。

c, 设置在地下、半地下及设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设火灾自动报警装置。

17、商业物业对火灾应急照明系统有什么要求?

★下列部位应设有火灾应急照明:

a) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室或合用前室;

b) 设有封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑物的疏散走道及其转角处;

c) 疏散出口和安全出口;

d) 单层、多层商场建筑面积1500m2的营业厅、建筑面积300m2的地下商场及高层商场营业厅;

e) 消防控制室、自备发电机房、消防水泵房以及发生火灾仍需坚持工作的其它房间。

★火灾应急照明的设置应符合下列要求:

a) 火灾应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上;

b) 应急照明灯间距不应大于20m;

c) 火灾应急照明灯应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩;

d) 火灾应急照明灯的电源除正常电源外,应另有一路电源供电,当采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(设置在高度超过100m的高层民用建筑和地下建筑内,不应少于30min);或选用自带电源型应急灯具;

18、商业物业对疏散指示标志有什么要求?

a, 商场的安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志。

b, 每层建筑面积大于1000m2的商场,疏散楼梯间的墙面上应连续设置蓄光自发光型疏散指示标志。c, 地下商场的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设有发光疏散指示标志。

★疏散指示标志的设置应符合下列要求:

a) 疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;

b) 设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;

c) 设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部)